医学上SPF—Specific pathogen Free,中文含义是指无特定病原体,是用于实验动物的一个术语,保证动物没有携带特定的病原。这一概念通常会与病原清单共同使用。一般来说,我们所说的SPF级实验室常用于探讨SPF(specific pathogen free,无特定病原体)级实验动物房。在医学工作中,无论是从事基础医学还是临床医学、预防医学,无一均需要用到动物实验,所以SPF级实验室对医学研究的重要性毋庸置疑。下面我们就EPC工程(总承包)集服务CEIDI西递项目来聊聊SPF动物实验室工程案例分析。


根据1994年颁布的《实验动物环境及设施》国家标准,实验动物环境主要分为开放系统、亚屏障系统、屏障系统和隔离系统。开放系统适用于饲养普通级实验动物,亚屏障系统适用于饲养清洁级实验动物,屏障系统适用于饲养无特定病原体(SPF)级实验动物,隔离系统适用于饲养SPF 级及无菌(GF) 级实验动物。

由于实验动物的特殊性,对净化空调有很多特殊的要求。空气净化度要达到 C级,氨浓度控制在<14 mg/mm3, 温度18~29C,日温差≤3℃,相对湿度40~70%,气流速度≤0.18m/s, 房间空气压差梯度20~ 50Pa。为了保证实验动物正常地生长,西递CEIDI严格地按照规定调节温度和湿度,采用一次回风定风量全空气空调系统,换气次数≥25次,新风不小于送风的50%。空调箱为两管制,一用一备,交替运行。新风经三维热管与排风显热回收后经空调箱,空调箱设粗、中效过滤器、冷热盘管、除湿热管、湿膜加湿等。提供新鲜空气,排除有害气体、病原微生物和尘粒。为了避免交叉感染,并且严格地设定和控制房间内各部位的空气压力。

各动物房送风支管设电加热及高效过滤器,回风自带过滤网,气流组织方式则如下:动物房送风口设置于吊顶下,均匀布置在各房间内,回风口设置于房间的下部,四角的位置,确保送排风的通风效果;舒适性空调的采用常规的上送上回的方式。

同时,对于空气热湿处理过程,SPF实验室也有严格要求,西递CEIDI设计师对不同季节做了不同的处理。夏季:室外新风经过热回收段,通过表冷器冷却处理至送风状态点,然后电加热器处理后送人室内;空气热湿处理过程。冬季:冬季处理与夏季时类似,区别在于增加冬季的干蒸汽加湿处理。

SPF级动物房的建设要求相对很高,其环境条件均要符合国家有关标准,经国家相关实验动物监测所验收合格后才能投入使用。CEIDI西递专注于洁净工程领域,具有十余年专业建设经验,专业服务得到很多客户的认可,能够严格按照国家相关标准,合理布置功能间,保证SPF实验室的有效运行,有需求的企业可以登录上海西递实业有限公司咨询了解。