精密制造、半导体、光学制造、液晶制造、线路板制造等行业对产品的高精密度化、细小型化的需求越发迫切,因此高校、企业对光电实验室的建设需求逐渐增大,今天我们以EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递某工程为例,具体谈谈光电实验室的装修工程。
该实验室主要以有机/高分子材料的结构与光电功能之间的关系方面的研究为主体,同时开展新型光电功能材料的物性研究、如何将多种单一的材料组装成光电功能器件的器件物理研究、如何构筑光电功能器件的器件工艺研究等,CEIDI西递根据其研究内容进行合理设计。
本文以该工程的重点环境建设内容——洁净区内部环境建设为要点进行概述。
洁净区环境参数按照如下标准设置: 温度范围:18℃~28℃,可调节。 湿度范围:40%~85%,可调节。 换气次数:千级≥50次/小时;万级≥25次/小时。 新风量:≥30立方/小时/人。 静压差:≥5Pa(不同洁净等级区域之间) ≥10Pa(洁净区域与非洁净区域之间)。
该项目空调冷热源系统设计有如下特点:: 1、洁净区夏季空调总冷量为40.5 kW,空调夏季集中冷源为设于屋面的模块化风冷冷热水机组(俩实验区共用),供回水温度为7/12℃,空调夏季再热采用电加热方式;普通实验室、会议室等辅助区夏季空调方式采用分体式空调器(壁挂式或者立柜式),室外机放置在室外外墙壁挂。 2、洁净区冬季空调总热量为11.1 kW,空调冬季集中热源为设于屋面的模块化风冷冷热水机组(俩实验区共用),热水供回水温度为45/40℃,冬季不足的热量由电加热补充;普通实验室、会议室等辅助区冬季制热方式采用分体式空调器(壁挂式或者立柜式),室外机放置在室外外墙壁挂。
在空调风系统设计方面,净化空调系统为正压系统,采用一次回风系统形式,服务区域为万级洁净间。空调系统的空气处理机组吊装在该层走道吊顶上方内,排风机组吊装在该层走道吊顶上方内。普通实验室、会议室等辅助区冬季制热方式采用分体式空调器,洁净区采用高效过滤器上送风、顶回风,全空气空调系统空气处理机组采用组合式空气处理机组,内侧壁板采用镀锌钢板,外侧壁板采用彩钢板。
光电实验室装修要必须保证外在环境条件不管怎么变化的条件下均能维持设定所要求的洁净度、温湿度及压力等性能,除了本文讲述的暖通空调方面的建设内容,对实验室防静电环境也要做好提前预判,比如实验室整体湿度设置在45%—65%这个范围内,但要求更高的设备仪器所处环境,湿度需要根据具体环境要求略微提高,以免产生静电。对光电实验室来说实验流程的不同在设计装修的内容上会有偏差,这需要较多经验的服务商做相对正确地判断,避免投入使用的时候发现偏差再花费时间金钱做整改。CEIDI西递拥有各类完备的资质,并且对提供此类洁净工程的设计、采购、施工、安装、配套等一站式集成服务有较为丰富的经验,有需要的业主可到上海西递实业有限公司网站了解更多信息。
|