面对全球日益严峻的能源危机和日渐严格的环保要求,我国的新能源电池进入高速发展时期,新能源电池的生产需要一个洁净的车间环境,今天我们以EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递某工程为例,具体谈谈新能源电池类的洁净室设计装修。




隔墙布局方面,CEIDI西递综合消防逃生、人流物流通道、生产设备的摆放等多方面因素考量后确定方案。生产设备由于生产材料的不同及设备自动化程度或厂家的不同,尺寸规格有较大出入,CEIDI西递在确定产品、生产设备后再结合考虑整体布局,有出入再做调整。

由于存在高温和低湿度环境的特殊性,隔墙、天花、门窗的选择都特别注意。高温房为单独隔离分区,围护采用岩棉板材质,门体采用防火门。低湿度区域围护采用隔墙岩棉板,天花玻镁岩棉板,门体采用成型密闭门,玻璃采用双层真空玻璃窗。地面采用3MM 环氧自流平+高耐磨聚氨酯罩面+哑光,配料车间(正负极搅拌间)、涂布机头、涂布机尾区、清洗间、电解液存放间地面采用厚度2mm的304不锈钢板材焊接,清洗墙面沿地面上翻1200mm。车间墙面采用50型手工玻镁双面岩棉净化板,钢板厚0.472mm。

在温湿度控制方面,除湿机组的选择、车间围护的密闭性、风管的密闭性、人员数量、车间的管控都需综合考虑。除湿机组选择市场知名度较高的品牌,车间隔墙天花严格施工工艺,门窗采用定制成型密闭型,风管采用角铁法兰,注液等低湿度区域采用不锈钢风管。空调部分的控制采用PLC控制,便于操作使用整合安装于各空调控制柜上。

由于洁净室和干燥房的排烟系统平时不运行,就会直接与室外大气相通,CEIDI西递为了防止室外空气对洁净室和干燥房环境的影响,采取防止室外气流倒灌的措施。由于排烟风机需要安排人员定期进行巡检,CEIDI西递在进入排烟风机前设计旁路系统,用于日常的巡检。

设计装修新能源电池洁净室时,除了需要充分考虑设计的合理性、完整性以外,对洁净工程EPC服务商的能力水准的判定还包括如何通过专业的设计节能、降低运行成本。譬如,过高的风速不仅增加风机电耗也带来更多的噪声。用一个设计合理的排气系统就可以消除排气波动,降低流量。以锂电池装配车间来说,能源的消耗会降低10%至20%。 洁净室的建造和运行成本相对较高,因此在最小面积的洁净室面积里实现最大的产能无疑是最节能的措施之一。CEIDI西递设计师在新能源电池洁净室的合理规划,以及利用车间内部布局有效利用室内面积,在洁净室的空间和组成结构设计中充分预见未来升级变化的可能,都会给项目带来积极的意义。有需要的企业可以登录上海西递实业有限公司官网了解更多信息。