密集型母线槽(www.shytcoltd.com)的输电线路的电压降指标主要取决于输电线路的电阻、容抗、感抗,普通母线由于相间存在较大空间,且外壳为磁性材料(钢),涡流现象明显,具有较大的容抗和感抗,电压降明显,电能损耗较大;而密集型母线紧密的结构,大大降低了母线系统的阻抗,而非磁性的铝镁合金外壳更加避免了磁滞涡流现象的产生,使得整个系统电压降非常小,能耗非常低;发热量小、散热快。
  为防止低压配电线路电气火灾,除尽量减少线路的短路、过载和接地故障外,还需在低压配电线路发生火灾能有效地限制火势沿配电线路的路径蔓延,具体的线路敷设要点我们来探讨下:
  1.高层、超高层民用建筑的电气竖井较长,一旦发生火灾,竖井则成为通风道,会产生烟囱效应。因此要妥善处理每层配电及弱电竖井的地面,将各种电气线路孔洞的空隙,采用与建筑构件具有相同耐火等级的材料堵塞严实,形成楼层竖井间的防火密封隔离。电缆在楼层间穿通时,穿板套管两端管口空隙也应作封闭隔离。强、弱电竖井的地面应高出同层地面高度50-100mm,以防止水进入竖井造成强、弱电线路二次灾害。尤其在有火情时,确保火灾自动报警系统和消防联动系统的配电和信息系统的畅通非常必要。自动火灾报警系统和消防联动系统应单独设置电气竖井,贯彻“预防为主、防消结合”的方针也是重要举措之一。母线槽等配电线路干线安装位置应尽量避开可能受到喷淋装置直接喷淋的部位。
  2.配电线路选用易燃绝缘材料的电缆时,应将易燃线路完全封闭在耐火型密集型母线槽内,外壳应刷防火涂料。
  3.电线电缆的套管,管口两端均应采用与周围相同耐火等级的材料堵塞。
  4.在桥架上敷设电缆不是在桥架内分支,而应在桥架外檐附加的分线盒内分支。电气线路敷设及电缆沟在进入建筑物处应设防火墙;电缆隧道进入建筑物及配变电所应设有带防火门(带锁)的防火墙,电缆穿墙保护管两端应采用难燃材料封堵。对用易燃绝缘材料防护的导体的电气线路,应要求隔离和封闭外,并尽量缩短线路的长度。具有防火隔离的不同线路通道间的线路也应防止相互串通,避免火势从一线路通道窜入另一线路通道,扩大火灾的范围。
  室内电缆桥架布线,不应有黄麻或其他易燃材料的外护套。消防配电线路采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽上刷防火涂料保护,因为金属管和金属槽本身并不具备防火性能。当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,在竖井内可不穿金属管、金属线槽保护,但线路穿过竖井地板时,必须穿过板管、槽保护,上、下两端管、槽口空隙同样应作密封隔离。本文转载自上海钇特电气科技有限公司,转载请注明出处。