本帖最后由 lillguys 于 2022-3-18 10:48 编辑

  密集型母线槽中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同,中性线等效截面应等于100%的相线等效截面。接地导体截面应不小于50%的相线等效截面母线接地。产品经久耐用,故障率低。
  密集型母线槽(www.shytcoltd.com)故障表现为是母线保护动作(如母差等)、开关跳闸及有故障引起的声、光、信号等。当母线故障停电后,现场值班人员应立即对停电的母线进行外部检查,并把检查的结果迅速报告值班调度员,值班调度员按下述原则处理:
  1.不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。
  2.找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。
  3.找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,联路线要防止非同期合闸。
  4.经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电。发电厂母线故障如电源允许,可对母线进行零起升压,一般不允许发电厂用本厂电源对故障母线试送电。
  5.双母线中的一组母线故障,用发电机对故障母线进行零起升压时,或用外来电源对故障母线试送电时,或用外来电源对已隔离故障点的母线先受电时,均需注意母差保护的运行方式,必要时应停用母差保护。
  6.3/2接线的母线发生故障,经检查找不到故障点或找到故障点并已隔离的,可以用本站电源试送电。试送开关必须完好,并有完备的继电保护,母差保护应有足够的灵敏度。本文转载自上海钇特电气科技有限公司,转载请注明出处。