在微生物工作中,菌种的接种移植是一项主要操作,这项操作的特点就是要保证菌种纯种,防止杂菌的污染,无菌室的存在对于菌种的保护起到了很好的作用。本文以 EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的某项目为例,具体谈谈微生物无菌实验室装修的工程概况和设计参数。


该项目门口设有门禁,非相关人员不得进入,各室根据工作内容合理布局,既方便工作又不互相影响。入口处设置集中式更间,培养室根据培养条件和种类不同设置霉菌培养室、细菌培养室、固体培养室和液体培养室。
CEIDI西递根据根据经济和科学的原则,将无菌室设置如下:
(1)门设在离工作台最远的位置上,内间设拉门,以减少空气的波动;外间的门也用拉门,设在距内间最远的位置上。
(2)无菌室有内、外两间,内间是无菌室,外间是缓冲室。内间面积2×2.5=5m2,外间面积1×2=2m2,高为2.5m,都设有天花板。
(3)由于无菌室容积小而严密,使用一段时间后,室内温度很高,所以设置了通气窗。通气窗设在内室进门处的顶棚上(即离工作台最远的位置),双层结构,外层为百叶窗,内层用抽板式窗扇。通气窗在内室使用后、灭菌前开启,以流通空气,并安装有恒温恒湿机。
(4)在分隔内间与外间的墙壁或“隔扇”上,各开一个小窗,作接种过程中必要的内外传递物品的通道,以减少人员进出内间的次数,降低污染程度。小窗宽60cm、高40cm、厚30cm,内外都挂对拉的窗扇。
(5)无菌操作室设有空气除菌过滤的单向流空气装置,操作区洁净度100级,室内温度控制18—26℃,相对湿度45%—65%。缓冲间及操作室内均设置能达到空气消毒效果的紫外灯或其他适宜的消毒装置,空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差大于5Pa,洁净室(区)与室外大气的静压差大于10Pa。
(6)无菌室内的照明灯嵌装在天花板内,室内光照分布均匀,光照度不低于300lx。缓冲间和操作间设置紫外线杀菌灯(2—2.5w/m3),在操作面上达40uw/m2。
微生物无菌实验室根据工作领域(食品、药品、医疗等)和性质(教学、生产、研究、监测等)的不同、空气洁净度的要求区别,实验室组成和规模均有差异,在设计及建设相关实验室项目时,必须根据各个级别的规范进行匹配。CEIDI西递资质齐全,在江浙沪地区标杆工程多,经验丰富,有需要的企业可以登录上海西递实业有限公司网站了解咨询。






分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|五金修配网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2018 Comsenz Inc.

返回顶部