在我国,大部分体外诊断试剂属于医疗器械管理,生产过程需要符合《体外诊断试剂生产和质量管理规范》的要求,但用于血源筛查的体外诊断试剂属于药品管理,其生产过程需要符合GMP的要求。本文以 EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的某项目为例,具体谈谈诊断试剂GMP车间建设经验。
该项目面积为3500 ㎡,CEIDI西递主要依据以下原则进行车间布局:
1、按生产工艺流程布置。流程尽可能短,减少交叉往复,人流、物流走向合理。配备人员净化室(换鞋室、存外衣室、盥洗室、穿洁净工作服室及缓冲室)、物料净化室(脱外包间、缓冲室和双层传递窗),以及洁具室、洗衣间、暂存室等,每间用室相互独立,净化车间的面积在保证基本要求前提下,与生产规模相适应。 2、按空气洁净度级别,从高到低,由内向外。 3、同一洁净内或相邻洁净室(区)间不产生交叉污染 (1)生产过程和原料不会对产品质量产生相互影响; (2)不同级别的洁净室(区)之间有气闸室或防污染措施,零配件的传送通过双层传递窗。
具体洁净度的级别,CEIDI西递按照YY 0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》附录B中无菌医疗器械器具生产环境洁净度级别设置指南来设置。阴性、阳性血清、质粒或血液制品的处理操作设置在10,000级环境下进行,与相邻区域保持相对负压,并符合防护规定。酶联免疫吸附试验试剂、免疫荧光试剂、免疫发光试剂、聚合酶链反应(PCR)试剂、金标试剂、干化学法试剂、细胞培养基、校准品与质控品、酶类、抗原、抗体和其他活性类组分的配制及分装等产品的配液、包被、分装、点膜、干燥、切割、贴膜、以及内包装等工艺环节,设置在100,000级净化环境中进行操作。无菌物料的分装则设置在局部百级的环境。
在空调和通风系统方面,CEIDI西递在酶联免疫吸附试剂体外诊断试剂盒生产区,采取有效措施防止气溶胶的产生,在放射性免疫体外试剂盒生产区,碘标记间和碘分装间不采用回风,排风系统设置独立的管道,并且经过活性炭吸附过滤后在高于建筑物三米以上的排放;阳性对照分装生产室设置单独空调系统,采用全排式不回风,排风管高于建筑物3米。