当前,我国生物医药产业正呈现爆发式增长,原料药/合成药厂、CRO、CDMO/CMO企业等各类机构都对医药实验室有强大的需求。本文以在生物医药行业较多成功案例的实验室EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的某项目为例,具体谈谈医药实验室的环境要求及布局。
该项目面积2000平米,由理化分析实验室、微生物实验室部分组成。其中微生物实验室环境要求如下:
1. 微生物限度室环境条件:由于微生物限度室是用来检查非规定灭菌制剂及其原料、辅料受微生物污染程度的场所,CEIDI西递按照《中国药典》2010版附录规定,微生物检查设置在环境洁净度10000级以下,局部洁净度100级的单向层流空气区域内进行。 配备的大型设备有:低温冰箱、超净工作台、液氮罐,培养箱、干燥箱、恒温水浴锅、烘箱、生物安全柜,纯水机、离心机等。配备的小型设备有:天平、显微镜、分光光度计、酸度计、电导仪和浊度仪、折光仪、杂质度过滤机等。 
2. 无菌检查室的环境条件 
无菌检查室是用来检查注射剂、用于无菌制剂中的原料、辅料的检验场所。因此,无菌室的环境十分关键,对样品的检测结果的准确性干扰很大。《中国药典》2010版附录规定无菌检查室的洁净度要求,局部100级的单向层流空气区域内,背景环境洁净度10,000级。 
在净化工程中,医药实验室设计中的洁净室内的压力、微生物控制及温湿度控制较工业洁净室相对要严格一些。必要的部分还要考虑人员的净化规则。在实验室布局方面,CEIDI西递主要遵循防止人流和物流之间交叉污染的原则:
1、分别设置人员和物料进出生产区域的出入口,对在生产过程中易造成污染的物料设置专用出入口。
2、分别设置人员和物料进入医药洁净室(区)前的净化用室和设施。
3、医药洁净室(区)内工艺设备和设施按照生产工艺要求设置,生产和存储的区域不得用作非本区域工作人员的通道。
4、输送人员和物料的电梯分开设置,电梯不设置在洁净室内;设置在洁净区的电梯,采取确保医药洁净区空气洁净度等级要求的措施。
医药实验室根据研发课题的不同,其规划布局差异性显著,实验仪器设备的增加、实验家具的选用、通排风系统的配置都会对实验室规划设计带来改变。CEIDI西递在医药实验室设计方面具备灵活性和前瞻性的显著优势,能够帮助企业实现医药实验室的最大化赋能,建议有需要的企业可以联系上海西递实业有限公司了解咨询。
|