新版《兽药GMP》在引入新的管理理念的同时,对软件及硬件设备都提出了新的更高的要求,提高了准入门槛。很多工艺需要在无菌环境内进行操作。下面将以EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的项目经验,具体谈谈兽药洁净室的设计装修要求。




常规兽药洁净室厂区CEIDI西递是按照《新版兽药GMP》标准做平面规划,分为:生产区、质量控制区、仓储区、辅助区这四个不同区域。如果有动物实验需求的药厂,将小型动物实验放置在厂区,还要相应对动物房实验区域做相关设计。兽药生产GMP车间要强调降低污染和交叉污染的风险,厂房、生产设施和设备应当根据所生产兽药的特性、工艺流程及相应洁净度级别要求合理设计、布局和使用,兽药生产洁净室(区)一样是分为A级、B级、C级和D级4个级别。CEIDI西递设计师会根据兽药的特性、工艺等因素,确定厂房、生产设施和设备供多产品共用的可行性,并做生产区域划分(生产线布局建议)。

在通风排气设计方面, 冷却车间和内包装车间采用机械管道进风, 管道内设空气过滤器, 进风口离地面 2 米以上, 其它功能间采用自然进风。 排风口均设在远离风口处, 并增设防护罩;10万级房间最低换气次数是15 次/h,万级房间最低换气次数是20 次/h。需要注意的是,对于常见的小面积房间,例如4m2的房间,5 次/h的换气次数仅有50m3/h 左右的送风量,而这50m3/h的送风量是较难调整的,一般CEIDI西递这类专业做洁净工程的企业,会有专门的暖通设计师做相关判断设计。

影响洁净室风量分布的主要原因是气流组织、送风方式及送、回风口的数量。如果洁净室气流分布不匀出现涡流,就会减弱尘埃粒子的稀释效果,从而影响室内粒子浓度场的均匀程度,所以选择和安装净化空调时应注意以下原则:

1、三级过滤,新风口设一级过滤,空调和内机正压段和回风口设二级过滤,送风口设三级过滤。

2、二是末端过滤。

3、三是风量能耗大。

β-内酰胺结构类药物、青霉素等强致敏性药物、强毒微生物及芽孢杆菌制品需安装独立空调系统;青霉素及强毒微生物操作区的排风需高效过滤器,管路上还应装有中效以上过滤器的逆止阀,防倒灌;青霉素等高致敏性药物的精、烘、分装工序,烈性传染病、人畜共患病及芽孢菌制品车间,产尘量大的如固体制剂的粉碎、过筛、配料、制粒、压片等工序应设置负压环境。洁净室的温度控制在18℃~26℃,相对湿度控制在30%~65%。

新版兽药GMP对厂房建设和净化设备要求显著提高,特殊兽药生产甚至要求使用专门的生产车间、设备及空调净化系统。仅厂房设备配置或改造一项,不少公司就要花成百万上千万的成本,这将给不少中小兽药企业带来极大考验。兽药洁净室综合配套设计施工是涉及生物、医学、生化、环保、空调净化及电气自控等的系统工程专注于洁净工程领域的EPC集成服务商CEIDI西递拥有大批项目经验丰富的专业人员,科学地实施GMP 标准,为企业生产合格的兽药制品提供全面有效的保证。