随着社会经济发展,对社会生活环境保护的要求,电池技术取得了一定的突破,锂电池、镍氢电池、铝空气电池、超级电容电池等新能源电池相继问世。由于电池属于易燃易爆产品,所以无论哪类新能源电池车间的建设都会面临实现产能、产量、工艺要求和安全、防火、节能建设相结合的现状要求。下面根据EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的项目经验,具体谈谈新能源电池类车间的规划建设应该注意的问题。
新能源电池类车间总平面布置应充分利用地形、地势及工程地质条件,依据生产工艺要求布置建筑物、构筑物及有关设施,满足场地排水及道路接口的竖向设计要求,并根据物流装卸、废水重力流等因素进行竖向设计。
洁净室(区)和干燥房的排烟系统平时不运行,就会直接与室外大气相通,为了防止室外空气对洁净室(区)和干燥房环境的影响,必须采取防止室外气流倒灌的措施。排烟风机需要安排人员定期进行巡检,并在进入排烟风机前设计旁路系统,用于日常的巡检。
电池工厂的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好、性能稳定、隔热阻燃的材料,注液、化成、老化区域应采用不燃材料。生产车间门窗、壁板、楼地面的设计应满足使用功能的要求,构造和施工缝隙应采取密闭措施。低湿环境区域地面应配筋,并应采取防潮、防渗漏措施。
生产厂房中防烟楼梯间、前室或合用前室宜设置自然排烟设施,当不能满足自然排烟要求时,应设置机械防烟系统。干燥房的排烟系统不宜与其空调或净化空气调节系统风管合用。
新能源电池的生产环境必须保持在适合电池的恒定温湿度,并且需要干燥通风,完备的暖通工程必不可少。这里列举其中一种暖通设计的方式:CEIDI西递通过对总冷负荷(冷却水和NMP回收用水)进行统计计算,选择适当数量的750RT离心机组,划分空调区域,统计除湿机组、加热风柜、制冷风柜的数量,按需求分别放置在吊顶风柜和电源柜区域,并将空调箱和除湿设备主要摆放在辅房夹层上方。通常使用除湿露点在-20℃~-30 ℃的风管 ,其中-50 ℃ 区域回风管采用厚度约1.2mm不锈钢满焊风柜,其余风管采用镀锌角铁法兰风管,并采用保温厚度大于32mm的B1级橡塑板及玻璃棉保温板。空调水管则采用无缝钢管(≥DN200)及镀锌钢管(<DN200),采用变频启动冷冻泵。如果是锂电池车间,应尽量将除湿机新风接到室内有温控区域,以减少外界环境变化引起的波动,以免增加除湿机转轮的负荷。
除了前面介绍的装饰装修与暖通设计的内容,新能源电池车间还会包括平面布局、电气、工艺管道、通排风、给排水、电气照明等等一系列专业的技术建设内容,他们共同组成新能源电池厂区的受控生产环境。精密制造类厂房的产品特性决定了其在规划建设时必须选择资质齐全、专业人员齐备的服务商,例如在江浙沪地区规划设计、采购、施工和技术配套等经验丰富的EPC集成服务商CEIDI西递,能一站式提供新能源电池洁净工程的整体建设服务。所以,长三角区域不少相关企业都与CEIDI西递保持长期合作关系。
|