电子产品在加工过程中电子线路与线路间发生短路,导致员工导电被击晕;SMT生产线受到外界电流的干扰,造成小零件相互摩擦生电而失效......因此防静电车间建设在很多行业有应用的必要性。今天,我们结合EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递在其案例中的设计原则,来谈谈防静电车间的规划设计应注意的问题。
一般在电子类产品无尘车间会着重强调防静电车间,在设计和施工过程中常常采用接地、静电泄露、耗散、中和、增湿,屏蔽等措施达到尽量防止和抑制静电的产生和静电积聚,或是使得已产生的静电积聚迅速、安全、有效地消除的目的,从而对静电破坏进行防护。
温湿度控制
暖通系统对于车间环境温湿度的控制,对静电的影响最大。依据《GJB 3007-1997 防静电工作区技术要求》,CEIDI西递一般会将防静电车间的工作环境温湿度范围控制在温度:15℃ - 35℃与相对湿度:45%-75%之间。工艺条件许可时,可以安装空调加湿、喷雾器等以提高空气的相对湿度。另外,绝对湿度一定时,温度较高的区域会比温度低的区域相对湿度小,因此设计单位要在空调配置上计算精确,保持较低的温度防护静电。
接地总线系统
良好稳定的接地总线系统作用重大,接地总线应单独铺设,避免与电源线平行。接地电阻一般应小于4欧姆,电阻越小释放电荷的能力就越强。铺设生产车间的接地线,首先要选好埋地铜排的位置,将铜排埋入地下2米以下,地下最好撒一些盐。两块铜排之间相隔1.5米以上,将铜排用桶导线连接至生产车间作为接地总线。接地总线连接导线的截面积应该不少于2×2 mm。
防静电地板
根据自身需要和成本考虑,选择铺垫合适的防静电地板。静电地板按时效性分,有永久性的和临时性的;按材料分有导电橡胶、PVC、导电陶瓷等;按铺设方式分,有地面直接铺设的和架空的活动地板。CEIDI西递建议,如果需要在地面走多种电缆、管道(如:计算机房),选择架空铺设的活动地板有利于后期调整电缆和管道的位置。绝对不能直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地毯及普通地板革,可以使用经过特殊处理的水磨石地面,如事先铺设地网格、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。
防静电工作台
化纤织品与人体摩擦易产生静电,所以千万不能用纺织品铺设工作台面。可采用防静电专用橡胶软皮垫,也可考虑用白铁皮作为工作桌的台面,将白铁皮连接到接地地线上,这样可以保证桌面没有剩余的静电荷。还可以选择防静电复合胶板铺垫桌面、流水线工作台面、货架。
工作台上至少配备2个腕带接头,一个供操作人员使用,另一个供技术人员、检验人员或其他人员使用。有需要的情况下,应在防静电工作台的上方配备离子风静电消除器,以使防静电工作区内的正、负离子浓度保持在良好的平衡状态,产生的最大空间电势差小于100V,防静电更有保障。
当下,越来越多的精密装配作业都需要在防静电车间进行,最大限度得避免外界因素对于装配制造工作的影响,避免静电事故的发生。但各类装备作业的工艺流程又影响着室内各专业技术方案的配置,这需要专业的、有资质的服务商在装修前就做好全面规划。专注于洁净工程领域的EPC集成服务商CEIDI西递在江浙沪地区以EPC模式,服务过众多工业制造企业的防静电工程,经验丰富,帮助客户缔造了安全、良好的生产环境。
|