科研院校实验室是进行教学、科研和技术开发的重要基地有利于培养学生的实践能力、操作能力、创新能力,让学生学以致用,因此各大科研院校对实验室的建设非常重视。本文以实验室工程EPC(总承包)CEIDI西递的设计为例,具体谈谈科研院校实验室装修应该注意的问题。
总的来说,科研院校实验室总平面设计应该根据具体科研工作的要求来开展,具体规划面积应按《科研建筑工程规划面积指标》的规定执行。CEIDI西递一般都会对各类用房、室外实验场地和道路的平面布置及竖向设计、公用设施管网进行综合设计及环境设计。在设计通用实验室、专用实验室及研究工作室时一般采用标准单元组合设计。
在设计窗户时,CEIDI西递通常都会充分考虑到采光要求,在这个基础上尽量减少外窗面积。设置空气调节的实验室外窗注意保持良好的密闭性和隔热性,可开启的窗扇一般不少于窗扇总面积的1/3。  
在设计门时,宽度和高度都有标准。一个和一个以上标准单元组成的实验室的门洞,宽度不应小于1.20m,高度不应小于2.10m;1/2个标准单元组成的实验室的门洞,宽度不应小于1m,高度不应小于2.10m。
在设计通用实验室时,通用实验室标准单元组合的设计,一般都会考虑到使用时的具体情况,也会考虑通风柜、实验台及实验仪器设备的位置、结构以及管道位置等因素。通用实验室标准单元开间是根据实验台宽度、布置方式及间距决定的,实验台平行布置的标准单元开间应该不小于6.60m。通用实验室标准单元进深一般根据实验台长度、通风柜及实验仪器设备布置来设置,应该不小于6.60m;无通风柜时,不宜小于5.70m。
专用实验室其开间和进深应按实验仪器设备尺寸、安装及维护检修的要求确定,不同的专业实验室要采取不同的技术措施。生物培养室应防止人流交叉感染,最好布置在建筑物的尽头处,不适合开设外窗;电子显微镜室应按照室内设备的振动速度和防磁要求,远离振动源及磁场干扰源,最好布置在建筑物的底层;谱仪分析室应远离振动源,最好布置在建筑物的底层。必须布置在非底层的楼层时,应该做好相应的隔振措施。