十万级洁净室的应用范围较广,精密制造、生物工程、食品饮料的生产、化妆品工业、医药工业等常常使用。那浙江江苏上海周边哪家公司做十万级净化车间设计做得比较好呢?

作为一家专注于洁净工程领域十二年的EPC集成服务商,CEIDI西递在长三角地区颇负盛名。多年来CEIDI西递一直潜心致力于为江浙沪地区净化车间使用者提供可靠的工作环境,在洁净室EPC工程领域树立了较多标杆工程,其案例的参考性也很高。借着今天这个机会,我们来分析一下十万级净化车间的设计。




十万级无尘车间要求,每立方米空气中直径大于等于0.5um的灰尘粒的数量少于10万个。温度一般要求控制在冬季20~22℃,夏季 24~26℃,波动不超过2℃。冬季湿度控制在30-50%,夏季湿度控制在50-70%。因为十万级洁净车间能达到大部分产品的高质量生产环境,在技术和资金层面也是具有性价比的,所以根据不同的企业需求,CEIDI西递一般会选择采用四种平面布置方式进行布局:两端式、内配式、核心式和外环绕式。

1、两端式即洁净区、准洁净和辅助用房各设置在一边。

2、内配式即将净化车间设在外围,走廊设在内部,这种设置方式的走廊洁净度要求都很高,甚至要与净化车间同级。

3、核心式即以洁净区为核心,各种辅助用房和隐蔽管道将其包围起来。这种布置方式既可以节约用地、缩短管线,又能避开室外气候对洁净区的影响, 减少了冷热能耗,利于节能。

4、外环绕式即外可以有窗和无窗,兼作参观和放置一些设备用。CEIDI西递也会根据情况在外廊内设值班采暖,外窗则是双层密封窗。

十万级净化车间是有明确的参数标准的,但不同的行业,其参数均有所差异。

1、温湿度。一般来说,冬季的温度大于16℃±2℃,夏季小于26℃±2℃;相对湿度则是在45-65%(RH),具体须根据行业的实际情况设置。

2、新风量。取这些数值的较大值即可:非单向流洁净室总送风量的10-30%;补偿室内排风和坚持室内正压值所需的新鲜空气量;确保室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3/h。

3、送风量。不同的车间面积,送风量不一样,我们以CEIDI西递300㎡的车间,2.5m高吊顶的项目为例来计算:300×2.5×20=15000m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)。




建设一个合格的十万级净化车间,设计师需要详尽考虑诸多因素,除了保证有合理的平面布置方式,达到参数标准之外,还涉及一系列专业系统内容建设,包括暖通、机电、消防等等。企业要想拥有科学、合理的十万级净化车间,赢得更多的市场机会,与CEIDI西递这种有总包资质的洁净工程集成服务商合作,是比较明智的选择。

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|五金修配网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2018 Comsenz Inc.

返回顶部