微生物洁净室的应用领域广泛,食品行业、制药厂、动物房等都需要用到微生物洁净室。CEIDI西递除了负责实验室EPC工程、动物房EPC工程和手术室EPC工程,也总承包筹建设计各类洁净室。我们以该EPC集成服务商近期10002的洁净室EPC工程为例,聊聊浙江余杭万级微生物洁净室的设计事宜。
万级微生物洁净室的设计思路为经济、实用,同时力求科学性,适应企业未来的发展,以下为CEIDI西递的设计方案:
1、万级微生物洁净室要采用人流、物流分开的原则,且布置要紧凑、合理,满足洁净室操作要求,以减少污染,保证操作人员的安全。
2、为有效清除人体所带灰尘,洁净室需要设置风淋室以减少洁净室的灰尘量。同时,风淋室也起到了气闸的作用,防止不洁净空气由门进入洁净区。
3、洁净室需向室内供给一定比例的新鲜空气,净化过滤后进入各室以补偿排风,保证正压及工作人员的需要。
4、风量回风次数采用风量调节阀对不同要求洁净级别的区域进行控制,以及调节压强梯度,保证清洁区→污染区的流向,且不同级别的洁净室压差为≥5pa,洁净室与室外压差为≥10pa,最低换气次数为20次/h。
另外,因洁净室换气次数大,相对湿度低,为避免木材材料发生干裂、变形、松动等情况,CEIDI西递会选取含水率不大于16%的材料,并且不外露使用。如须外漏使用,也会做好防腐防潮的处理。
墙壁之间,墙壁与顶棚之间的圆角是藏污纳垢,滋生细菌的场所,一般来说,CEIDI西递安装圆角之后,都会铺设一定厚度的自流坪地面,彻底消除地面接缝。这些缝隙因为作用不大,很多人都不怎么留意,所以往往会成为不少施工单位掩盖粗糙接角的“遮羞布”。
其实,万级微生物洁净室的设计基本思路是经济和实用,不采用花里胡哨的装饰装修材料。用净化手段将净化级别控制在万级。基本要求设计有一更、二更、风淋和缓冲等功能室,以满足实验前的各项准备工作。在实际建设过程中,譬如有些药厂投资规模不大,厂房本就紧凑,在紧凑空间内怎样既满足国标要求又通过精准的平面设计方案将空间利用得当,还不浪费就是个比较大的学问了。所以,比起常规的装修公司,浙江不少企业更倾向于选择CEIDI西递这类有相关资质的设计及建设单位,这类专注于洁净工程领域的EPC集成服务商充分了解不同类别洁净室的不同要求和特点,熟悉规范的规定,能真正做好洁净工程。
|