生物安全实验室是处理病原微生物、含有病原微生物的实验材料或寄生虫的重要场所,根据危险度等级,包括传染病原的传染性和危害性,国际上将生物实验室按照生物安全水平(Biosafety level,BSL)分为P1(Protection level 1)、P2、P3和P4四个等级,其中,P2实验室的使用范围最为广泛。




下面笔者以浙江大学附属医院P2生物安全实验室为例,结合江浙沪区域专注于实验室EPC工程、洁净室EPC工程、动物房EPC工程和手术室EPC工程的优秀模范代表CEIDI西递多年来建设实验室的经验,给大家讲讲生物安全实验室的建设要求。

一、P2 生物安全实验室技术指标(静态):
1、洁净度:a和b1类无洁净度要求,b2类须达到ISO 8级。
2、压差:与室外方向相邻相通房间的压差a和b1类无要求,b2类最小负压差为-10pa
3、温度℃:18~27
4、相对湿度%:30~70
5、噪声dB(A):≤60
6、最低照度lx:300
备注:以上指标是建立 P2 生物安全实验室的通用要求,建设者可根据实际需要适当提高相应指标,如洁净度、压差等。像动物实验室P2的b2类的建设相对技术指标会更高。

二、各实验间洁净度、压力梯度
按常规划分,P2 生物安全实验室主要分为污染区和实验操作室。
操作室洁净级别为10000级,换气次数不小于40次/小时,房间压差为-40Pa(对大气);
消毒灭菌间洁净级别为100000级,换气次数不小于40次/小时,房间压差为-40Pa(对大气);
二次缓冲间洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为-30Pa(对大气);
半污染区洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为-20Pa(对大气);
洁净走廊间洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);
准备间洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);
缓冲间洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);
內更淋浴室无洁净要求、设独立排风,换气次数不小于10次/小时;
在实验室隔壁设独立监控室及空调机房间。

安全、高效、舒适、节能是生物安全实验室建设的理想要素,而能否拥有优越完善的实验环境会影响实验结果的精确性,所以我们要谨慎选择实验室承建单位。需要建设P2 生物安全实验室的高等院校、科研机构、企业等可选择实验室EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递,他们专注于实验室建设十多年,拥有专业创新的设计人员、细致安全的施工队伍,可以提供可靠的技术保障,为客户创造一流的实验室及环境。