随着经济的快速发展,人民生活水平的提高,医改的持续深入,我国医药行业规模不断扩大。药品的研发、生产离不开实验室,据CEIDI西递相关负责人表示,西递近两年在浙江沪承包的EPC工程里,医药行业占了大头,甚至有不少四川、新疆、山东等省份的企业咨询生物制药实验室的相关事项,进而说明了我国生物医药市场的快速发展。
实验室的系统工程包括给排水系统、电气系统、供气系统、暖通系统、消防系统、自控系统等等,鉴于篇幅有限,今天我们着重围绕四川药谷生物制药实验室的暖通系统中的排风系统设计来说说,若企业想深入了解其他内容,可上 CEIDI西递的官网查看或咨询相关人员,CEIDI西递专注于实验室、洁净工业装修领域十二年,为不少企业提供过规划、设计、装修、实验家具及配套工程一体化的集成服务,拥有丰富的经验。
医药实验室通排风主要是解决工作环境对实验人员身体健康和劳动保护问题,要求新风全部来自室外,室内空气100%排出室外,通风柜的排气不在室内循环。化学类实验室换气每小时大于10次,实验室无人状态下换气次数可以减少为6次。CEIDI西递要求通风柜设计的数量要足量,并且不能作为室内唯一排风装置,仪器室和产生危害物质的仪器上方必须设置局部排风系统。因排风口的作用半径较小,所以实验室内气流的运动走向主要是由送风决定。送、排风气流需要组织合理,才能防止污染物在室内扩散,提高室内的洁净度,这就是局部排风中常用到的“吹吸罩”、“推挽罩”效果。
一般来说,排风口、回风口均需要设在污染发生源的下风向,送入室内的洁净空气稀释了少量被污染物污染的空气后,在经过污染物发生源时,能给予所散发的污染物某个朝向排风口运动的动量,以推进所散发的污染物大量地向排风口作用范围运动。
多数生物制药实验室为了回收药尘和防止排风污染厂区,在将污染物排入大气前都会经过旋风除尘器、袋式过滤器等分离装置。为了防止阻止室外脏空气倒灌回室内,需要在排风通路的适当位置设中效过滤器或设止回阀,青霉素等致敏性药品的排风系统末端须设有高效空气过滤器。
此外,排风系统的风管、调节阀和止回阀等附件的制作材料和涂料,应根据排除有害物的性质及其所处的空气环境条件确定。排除腐蚀性气体的风管可采用塑料风管。排风管穿过防火墙处,应设置防火阀。含有易燃、易爆物质的局部排风系统,应有相应的防火、防爆措施,如选用防爆风机等。
最后笔者建议有各类实验室/洁净室需求的企业,最好是选择专业的EPC集成服务商进行建设,才能使项目从装修设计环节、到各系统的安装、再到最后的实验家具配置获得更优质的协调,更好的控制项目风险。