洁净室是指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间,其有等级的划分:一级、十级、百级、千级、万级、十万级、三十万级。级别越小,净化级别就越高,洁净度级别越大造价就越高,其中最常见的便是十万级洁净车间。近期,江苏泰州有家企业因为更改了产品,需要升级厂房,把厂房改造为十万级净化车间,找了江浙沪口碑较高的CEIDI西递。作为一家拥有洁净工程设计、钢结构、净化、装饰装修等相关资质,以实验室EPC工程、洁净室EPC工程、动物房EPC工程和手术室EPC工程为主要服务的EPC工程总承包服务商,CEIDI西递改造后的厂房不仅给车间工作人员创造了良好的劳动条件,也为该企业日后的运营管理打下了坚实的基础,我们来看看其改造方案以及建议。
首先,我们来了解一下十万级洁净车间的标准。按照空气无尘室国标GB/T16292-1996的规定:
洁净度10万级的尘粒最大允许数大或等于0.5微米的粒子数不得超过3500000个,大于或等于5微米的粒子数不得超过20000个;

微生物最大允许数,浮游菌数不得超过500个每立方米;沉降菌数不得超过10个每培养皿;

10万级要求每小时换气10-15次,完全换气后空气净化时间不超过40分钟。
一、净化空调系统

(1)CEIDI西递升级装修后的十万级洁净车间采用全空气风道式中央空调系统,风管材料采用镀锌薄钢板,净化空调系统风管采用聚乙烯保温材料,防火等级为B2级;

(2)净化车间外,新风经初效、中效、高效空气过滤器三级过滤后送入洁净区内。高效过滤器设置在送风系统末端的送风口内;

(3)下侧为回风口,回风口加装初效过滤器,所有房间的回风经由回风管送回到空调机组。

二、室内照明布局

CEIDI西递根据《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)对车间进行照明布局:

(1)无采光窗的洁净室(区)的生产用房间一般照明的照度标准为200lx-500lx;

(2)辅助用房、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等为150lx-300lx;

(3)洁净室内一般照明均匀度不小于0.7。




三、洁净车间给水排水

(1)在洁净车间内,设置好给水排水水管,水管敷设在技术夹层、技术竖井、地沟管槽或者地下埋设处;

(2)洁净厂房应该尽量少敷设管道,引入洁净厂房的支管应该尽量明敷,但一些洁净厂对空气洁净度等级要求高的可暗敷;

(3)对于洁净厂房的管道外表,如果结露,应采取防结露措施;

(4)管道会穿过洁净厂房顶棚、墙壁和楼板,穿过之处应设套管,厂房内的套管和管道之间应采取可靠的密封措施;

(5)厂房内的管道不适宜穿过防火墙,如果必须穿过,穿墙管和套管最好采用非燃烧管材。




除了对洁净车间的净化空调系统、照明布局和给水排水进行改造设置外,CEIDI西递在暖通、电气、自控系统等方面也为该企业进行了改造,打造了一个“安全、规范、舒适”的厂房生产环境。值得说明的是,十万级洁净车间因为行业的不同以及产品属性的不同,平面布局与配套系统会有不同的讲究。厂房运行能效比、运行成本等都会因厂房建设的不同有差别。建议有需求的企业找寻专业对口的单位进行建设,类似CEIDI西递这样的一站式服务平台能涵盖建厂全面业务的单位为最佳。