一、正压型防爆配电箱调试前准备工作: 1、确认控制柜安装是否就位; 2、确认柜面的表面是否有损伤,是否影响绝缘; 3、确认柜内是否干燥、整洁; 4、确认柜内接线是否松动、脱落现象; 5、柜内是否有多余的线头或异物(如扳手、电焊条、小的铜排); 6、检查每个螺栓是否松动、碰撞现象; 7、手动测试机械联锁是否可靠、准确; 8、检查开关的整定电流、仪表的刻度、互感器的配电和极性是否符合现场要求; 9、调试:柜子控制电源上电,按设备的电气原理图要求进行模拟动作试验,试验各控制回路是否工作正常,是否符合设计要求; 10、仪表的显示是否正确,用试验电源送电,电动合分,看动作准确与否;
|