一、正压型防爆配电箱调试前准备工作:
1、确认控制柜安装是否就位;
2、确认柜面的表面是否有损伤,是否影响绝缘;
3、确认柜内是否干燥、整洁;
4、确认柜内接线是否松动、脱落现象;
5、柜内是否有多余的线头或异物(如扳手、电焊条、小的铜排);
6、检查每个螺栓是否松动、碰撞现象;
7、手动测试机械联锁是否可靠、准确;
8、检查开关的整定电流、仪表的刻度、互感器的配电和极性是否符合现场要求;
9、调试:柜子控制电源上电,按设备的电气原理图要求进行模拟动作试验,试验各控制回路是否工作正常,是否符合设计要求;
10、仪表的显示是否正确,用试验电源送电,电动合分,看动作准确与否;

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|五金修配网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2018 Comsenz Inc.

返回顶部