电子工程建设的成功与否影响着电子产品的生产情况,如若电子工程建设能提供可靠、适合的生产环境,那便可以提高电子产品的性能、成品率以及稳定性,反之会对产品产生不好的影响。在电子工程建设中,电子洁净车间的洁净空调设计方案较为重要,它在能源消耗、节能方面起重要作用。那么,浙江平湖电子洁净车间应采取什么洁净空调设计方案?发源于上海,活跃于江浙沪区域的CEIDI西递,在电子洁净车间工程设计、装修建设方面有较多经验值得借鉴。他们擅于将多年的专业经验优势贯穿于设计、装修、造价、配套工程一体化等环节,在长三角洁净工程领域树立了较多的标志性工程。下面,我们结合实际情况,将电子洁净车间的暖通空调三种方案娓娓道来。


在讲述空调方案前,我们需要知道电子洁净车间的洁净等级和温湿度要求。电子洁净厂房是依据电子产品生产对空气洁净度等级的要求来确定车间的暖通设计,例如:芯片制造光刻环节空气洁净度要达到1-5级,那么静态平均送风量就得达到0.2-0.45m/s,气流流行得单向流或混合流。如果是芯片制造的设备生产区,空气洁净度要达到6-8级,气流流行选非单向流、换气次数就要依据产品特性来计算15-60次/h,依据实际产品而定。 CEIDI西递的经验是:依据厂房实际生产情况科学的选择负荷计算方式、合理控制厂房暖通空调的设计温度才能切实达到节能、减排、高效的生产与可持续发展的目标。

一、室内空气参数要求

(1)温湿度要求:温度一般为24~26℃,相对湿度为55~60%;

(2)新风量要求:非单向流洁净室总风量的10—30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保持室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3/h。 (根据以上数值取最大值)

(3)送风量要求:如在300㎡的车间,吊顶高度为2.5米,洁净要求是万级,送风量需300X2.5X30=22500m3/h(换气次数≥25次/h);如果洁净要求是十万级,送风量就需要300X2.5X20=15000m3/h的送风量(换气次数≥15次/h)。

二、空调方案对比

(1)组合式空气处理机组+冷水机组+高效送风口

这是三个方案中最传统的净化空调设计方案。它的组合式空气处理机组里含有各种功能段,例如有初效过滤段、中效过滤段、二次回风段(或中间段)、加湿段、混合段、表冷段、加热段、风机段等。其中冷源主要由冷水机组提供。

该方案的优点是空气集中处理效果比较好,在送风过程中被污染的程度较低。且送风的温度、湿度的控制比较精准,适合那些有集中冷源或是较大的厂房等。

(2)水冷机组+增压风柜+高效送风口 

相对第一种方案,此方案比较简单。它能最大限度地缩小机房的面积,其中水冷柜机可以依据具体的情况放置于较小的机房内或净化车间里,增压风柜则可以布置于机房内或吊在机房内或在夹层内。

该方案的优点和第一种方案一样,空气处理效果较好,送风过程中被污染的程度也比较低。另外,布置灵活,自带冷源,适合大小厂房,新旧厂房也适用。

(3)分体空调柜机+FFU送风口

这个方案比第二个方案还简单,可以直接将分体空调柜机放置在车间内,并用彩钢围护起来,在柜机回风口处再在彩钢板上开回风口(带初效过滤网);FFU均匀布置于吊顶天花。

方案适用那些对于室内温湿度精度要求不高的无尘车间。优点是不需要占用机房面积,布置灵活,且在满足空气洁净度的同时造价最低。 


总的来说,对于常规电子厂房洁净车间空调的设计,需要依据电子厂房的生产工艺以及各自的经济条件进行选择。依据CEIDI西递的经验,想要高要求的厂家可选择组合式空气处理机组集中处理的空调方案;要求不高的,又是初投资的,可以选择第三个方案。

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|五金修配网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2018 Comsenz Inc.

返回顶部